Heiztechnik - Producent kotłów

pompa kotłowa czy zawor atv 55?

4 tygodni 1 dzień temu #14095 przez mikolaj
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Witam pytanie do serwisu  co bedzie lepiej chodzic sama pompa kotlowa czy zawor atv 55 stopni razem z pompa? mam juz zawor 4 d ale nie jestem zbyutnio zadowolony pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 5 dni temu #14096 przez SERWIS1
Treść
Witam

Zawór termostatyczny (ATV) jest rozwiązaniem bardziej skutecznym niż pompa kotłowa, ponieważ nie można w niego ingerować co uniemożliwia wyłączenie ochrony. W przypadku zaworu występuje konieczność zaplanowania instalacji, ponieważ jego montaż nie jest tak prosty jak pompy kotłowej. W przypadku więcej niż jednego obiegu grzewczego trzeba zastosować sprzęgło hydrauliczne rozdzielające obiegi grzewcze od układu kotła z zaworem ATV.

W celu poprawienia pracy kotła z zaworem 4d należy podnieść temperaturę na kotle - zawór będzie pobierał wtedy mniej gorącej wody z kotła a więcej z powrotu instalacji co podniesie temperaturę powrotu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik