Heiztechnik - Producent kotłów

Prawidłowe podłączenie powrotu z grzejników?

7 miesiąc 3 tygodni temu #12923 przez edeserw
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Witam, mam problem z temperaturą wychodzącą na grzejniki. Ustawiona temperatura na grzejniki 45st, temperatura pieca 65st. Kocioł 20kW na pellet z zamontowaną pompą kotłową "PK", pompą na grzejniki "PCO", pompą wody użytkowej "PCWU" oraz zawór trójdrogowy z siłownikiem "3D". Pomimo tego że zawór jest praktycznie zamknięty od strony zasilania kotła to na grzejnikach jest temperatura bliska temperatury kotła. Proszę sprawdzić czy dobrze jest podłączony powrót z grzejników ponieważ temperatura powrotu kotła w porywach dochodzi do 30st. Pozdrawiam
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 3 tygodni temu #12924 przez SERWIS
Treść
Kolego, masz źle wpięty powrót.
Powrót z instalacji powinien wchodzić pomiędzy powrotem z wężownicy zasobnika a spinką od podtrzymania powrotu, od pompy PK.
W tej chwili, podczas pracy pompy podmieszania powrotu i "zamkniętym zaworze", formalnie otwiera się droga pomiędzy pompą PK i zaworem 3D w kierunku pompy PCO

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 3 tygodni temu - 7 miesiąc 3 tygodni temu #12937 przez edeserw
Treść
Witam, dzięki za szybką odpowiedź. Instalator upiera się że wszystko zrobił dobrze. Ja na własny koszt nie mogę nic poprawiać ponieważ to jest zrobione z programu OZE. U kolegi został zainstalowany kocioł wg schematu zamieszczonego poniżej (w załączniku), przy czym jego instalator twierdzi że powrót z grzejników powinien być dołączony najbliżej zaworu "3D".
Pozdrawiam
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 3 tygodni temu #12939 przez SERWIS
Treść
Bliżej, dalej nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, ważne jest miejsce, a to które pokazałeś na schemacie jest idealne...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.