COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Witam posiadam kocioł z podajnikiem DasPell 20kV drugi sezon mam taki problem, podczas zmniejszania mocy kocioł zaczyna wygasać, przechodzi w tryb rozpalania i nie podaje pelletu aż wypali wszystko i załączy się alarm o nieudanym rozpalaniu. Pellet zważony wyszło około 10,5 kg ( zmniejszyłem wagę na 9,5 nie wiem czy dobrze zrobiłem) podajnik też wyczyściłem. Proszę o pomoc bo brakuje Mi pomysłów

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 2 tygodni temu #12727 przez Markus
Treść
Jakie masz ustawione czasy podawania dla poszczególnych poziomów mocy i jakie Histerezy kotła oraz h2 i h1?

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 2 tygodni temu #12742 przez Marcink54
Treść
Maksymalna temp. kotła 70 C Histereza kotła 15 C , h2- 10 stopni C , h1- 3 stopnie . Nie potrafię znaleźć czasów podawania . Ale mam jeszcze jedno pytanie przy uruchomieniu kotła kazano mi zważyć pellet czyli załączyć podajnik aż sam się wyłączy(podobno 10 minut) i to co nasypał pomnożyć x6 i wychodziło 10,5 kg. Wczoraj wieczorem zrobiłem ważenie ze stoperem w ręce i wyszło 8,5 kg.to chyba była przyczyna.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 2 tygodni temu - 8 miesiąc 2 tygodni temu #12747 przez MateuszZurek
Treść

Marcink54 napisał: Maksymalna temp. kotła 70 C Histereza kotła 15 C , h2- 10 stopni C , h1- 3 stopnie . Nie potrafię znaleźć czasów podawania . Ale mam jeszcze jedno pytanie przy uruchomieniu kotła kazano mi zważyć pellet czyli załączyć podajnik aż sam się wyłączy(podobno 10 minut) i to co nasypał pomnożyć x6 i wychodziło 10,5 kg. Wczoraj wieczorem zrobiłem ważenie ze stoperem w ręce i wyszło 8,5 kg.to chyba była przyczyna.

Cześć,
Pewnie masz sterownik ht tronic 900.
Tu nie ustawiasz podawania na poszczególnych progach tylko podajesz moc pieca, kaloryczność paliwa oraz wydajność podajnika a także ustawiasz nadmuchy.
Wydajność podajnika ma duże znaczenie gdyż tym informujesz piec ile paliwa się sypie.
Jak miałeś rozbieżność 2kg na minus to faktycznie piec mógł nie dostawać wystarczającej ilości paliwa aby utrzymać płomień na odpowiednim poziomie.

Po zmianie wydajności podajnika obserwuj.
Jak problem się nie powtórzy to masz rozwiązanie.

Po korekcie podawania warto jeszcze sprawdzić czy płomień na końcówkach jest żółty i ewentualnie skoryguj go.

A i jeszcze jedna sprawa. Przyglądnij się czy przy histerezie h1= 3 stopnie piec nie przebija znacznie temperatury zadanej podczas wygaszania.
Jak będzie osiągał na przykład 75 stopni to warto podnieść h1 na na przykład 5 stopni. To powinno dać piecu odpowiednio dużo czasu na wyhamowanie.
Oczywiście jak zacznie ci nie osiągać temperatury zadanej i będzie się dobijał między h2 i h1 to zmniejsz h1.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu #12803 przez Marcink54
Treść
Właśnie mam taką sytuację kocioł mam ustawiony na 70 stopni a czasem dobija do 80 i więcej dzięki za dobrą radę.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.