Witam
Pompa elektroniczna pobiera mniej prądu więc wymiana przyniesie pozytywne skutki ekonomiczne. W pierwszej kolejności możliwe, że warto zmniejszyć bieg pompy na niższy co obniży pobór prądu i możliwe, że szum w grzejnikach ustąpi.
Siłownik zaworu musi być dopasowany do zaworu mieszającego. Sterownik obsłuży siłownik 3 punktowy (otwieranie, zamykanie, wspólny).
Sprawa odczytu temperatury zewnętrznej jest bardziej złożona. Pytanie czy to czujnik przekłamuje pomiar czy może termometr zewnętrzny do którego jest przyrównywany? W przypadku, gdy oszukuje czujnik to w pierwszej kolejności sprawdź czy w menu serwis masz korekty czujników - odczyt można skalibrować korektą. Zazwyczaj przyczyną nieprawidłowego pomiaru czujnika zewnętrznego jest długość i jakość przewodu łączącego - powinien być zastosowany przewód 2x0,75 m2 miedziany dobrej jakości o długości max. 15m. Przewód ten nie powinien leżeć obok przewodów wysokonapięciowych.
Ciągła praca pompy wynika ze zwartego TRIAKA na płycie (można go namierzyć po ścieżkach na płycie od wyjścia pompy CO). TRIAK trzeba wymienić. W przypadku, gdy masz wolne wyjście pompy zaworu to możesz przepiąć pompę pod to wyjście.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik