Heiztechnik - Producent kotłów

Ustawienia Kotła Red Eko Gl 15 kW dla ekogroszku Ogień

8 miesiąc 3 tygodni temu #12551 przez SERWIS
Treść
Kolego, z tego co czytam to jest to nowy kocioł, więc i prawdopodobnie nowy budynek.
Pierwsze dni, a nawet i pierwsze miesiące to zwiększony pobór ciepła, a co za tym idzie i paliwa.
Po pierwsze, wygrzanie instalacji, po drugie nagrzanie posadzek, a po trzecie i najważniejsze, nagrzanie i wysuszenie ścian, a to trwa nawet cały sezon.
Z tygodnia na tydzień spalanie będzie się zmniejszało, tak ze możesz być spokojny o zużycie paliwa.
Miłego użytkowania :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 tygodni temu #12555 przez lucu
Treść
Budynek ma 20 lat, tylko teraz był zmieniany piec na nowy :)

Już widzę, że spalanie zmalało, zobaczymy co będzie dalej.
Teraz wyszło mi około 14 Kg/24 h

Proszę tylko stwierdzić, po zdjęciach czy kopczyk jest prawidłowy i czy według Ciebie wszystko jest ok ?

I wszystko gra.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 tygodni temu #12585 przez SERWIS1
Treść
Witam

Kopczyk jest prawidłowy. Możesz ewentualnie delikatnie (o 1-2%) zmniejszyć jeszcze nadmuch. Zbyt mała ilość powietrza będzie w przypadku, gdy niedopalony węgiel będzie spadał z paleniska do popielnika. Brak powietrza jest również widoczny poprzez dymiące końcówki płomienia, który jest ciemno-pomarańczowy z czerwonymi końcówkami.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 tygodni temu #12587 przez lucu
Treść
ok. Dziękuję bardzo za pomoc. Będę testował i nabierał doświadczenia. Pozdrawiam serdecznie.

I wszystko gra.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 3 tygodni temu #12920 przez lucu
Treść
Odkopuję ten temat bo według mnie mała ekonomia jest.

Nie wiem jak to mam ustawić, żeby piec działał ekonomicznie i żeby ten cholerny kopczyk był na retorcie, żeby nie opadało zbyt nisko.
Spalanie to cały zbiornik na 6 dni - to i tak dużo, znajomi mający inne piece uzyskują 8-11 dnia na podobnych zbiornikach i podobnym, czasem większym metrażu.
Czy tu winą jest sam węgiel, czy może być aż taka różnica.

Wróciłem do ustawień fabrycznych 60 s przerwa podawania przy pracy 10s, przerwa podawania w podtrzymaniu 18 min, dmuchawa 12 %, otwarcie wentylatora to 1,5-2 cm, temperatura pieca 63 'C (mniej jak 60 nie da rady ustawić na piecu).

Dom około 120 m2, ocieplany, kaloryfery nowe z termostatami, temp w pomieszczeniach około 21 do max 24 'C, temperatura CWU 43 'C. Węgiel ekogroszek OGIEŃ. Po 6 dniach pracy 1 węglarka popiołu.

EKOGROSZEKhttps://sibugolpl.com/produkt/groszek-8-25/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&utm_term=smart&utm_content=ekogroszek&gclid=Cj0KCQjwgNXtBRC6ARIsAIPP7RvaqeSrVmiP0s2En_C7-oKeg6K06FZFvvQR58pT8VTwFMtZKDhd2w0aAra9EALw_wcB

Z porad znajomych wynika, że powinienem ustawić dużo wieksza przerwę podawania, dużo wiekszy czas przerwy w podtrzymaniu i większy nadmuch, nie chcę jednak samodzielnie eksperymentować w dużych granicach, żeby cos nie spieprzyć.

I wszystko gra.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 3 tygodni temu #12921 przez lucu
Treść
Teraz spróbuję potestować piec na ustawieniach HT LOGIC, dla ekogroszku 25 MJ/Kg.

W opisach można przeczytać, że w trybie HT logic można korygować nadmuch. W sterowniku HT Tronic 700 nie wiedzę takiej opcji ?

I wszystko gra.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 3 tygodni temu #12932 przez SERWIS1
Treść
Witam

Użytkując kocioł o mocy 15 kW czas pauzy podawania 50 s zapewnia moc kotła w granicach 11-15 kW ( w zależności od paliwa). Ustawiając dłuższą pauzę zmniejszamy moc co może skutkować problemami z dogrzewaniem kotła w przypadku niskich temperatur na zewnątrz. Sterownik automatycznie przechodzi na moc minimalną kotła (poniżej 30% mocy nominalnej) 3 stopnie C od temperatury zadanej wydłużając pauzę podawania i zmniejszając nadmuch.
Wydłużanie pauzy w mocy maksymalnej w przypadku, gdy kocioł automatycznie przełącza moc na minimalną nie ma sensu, ponieważ w przypadku braku odbioru ciepła kocioł i tak zmniejszy moc.

W trybie HT Logic w ustawieniach palnika jest parametr Korekta nadmuchu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 3 tygodni temu #12935 przez lucu
Treść
Jak rozumiem sugeruje Pan ustawić przerwę podawania przy pracy 10s na wartość 50s ?
Czy mniejsza przerwa podawania nie zwiększa zużycia węgla?
Co z pozostałymi ustawieniami:
Przerwa podawania w podtrzymaniu, wydajność dmuchawy, histereza kotła, otwarcie wlotu dmuchawy itd.

Przepraszam, że truję, Ale walczę aby wyciągnąć eko ustawienia.

A co możecie Państwo napisać o trybie ht logic ? Na jakiej zasadzie działa i czy jest ekonomiczny? Kiedy należy ustawiać korektę nadmuchu i mocy ?

I wszystko gra.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 3 tygodni temu - 7 miesiąc 3 tygodni temu #12940 przez SERWIS
Treść
Tak jak napisał kolega, przywróć najlepiej ustawienia fabryczne, otwórz przysłonę dmuchawy na około 2 cm, ustaw kaloryczność paliwa i włącz tryb HT Logic.
HT Logic, to ni mniej ni więcej, jak tabela ustawień dla poszczególnych węgli, obciążeń i innych zmiennych parametrów, przetestowana w fabryce i wpisana do regulatora. To zestawienie parametrów przy których kocioł osiąga optymalne efekty spalania i wymiany ciepła.
Oczywiście jest kilka parametrów, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, takich jak ciąg kominowy, wentylacja czy deklarowana wartość opałowa.
Dlatego też, jest taki parametr, jak korekta nadmuchu. W sytuacji niedopalania węgla należy zrobić korektę na plus, a w przypadku zaniżania paleniska i szlakowania popiołu robimy korektę powietrza na minus.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 1 tydzień temu #13093 przez mikolaj
Treść
Witam , jakie masz spalanie ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.