Dzien dobry
Jeśli kocioł pracuje w trybie 2 stanowym to proponuję przy poniższych ustawieniach czas podawania/przerwa podawania -10/60 dodać mocniejszy nadmuch w okolicy 45-50% i potem jeśli będzie niedopalał podnosić nadmuch a jeśli będą spieki obniżał nadmuch każdorazowo po 1-2%
Jeśli pracuje wtrybie HT Logic to pozostaje korekta wydajnością dmuchawy w taki sam sposób jak wyżej czyli 1-2% w górę lub w dół zależnie od tego co się dzieje z opałem
Pozdrawiam,