Heiztechnik - Producent kotłów

Ustawienia Kotła Red Eko Gl 15 kW dla ekogroszku Ogień

9 miesiąc 22 godzin temu - 9 miesiąc 22 godzin temu #12496 przez lucu
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Dzień dobry.
Bardzo proszę o pomoc w ustawieniu kotła Red eko gl 15 kW ze starownikiem HT Tronic 700 dla ekogroszku workowanego "Ogień".

Ekogroszek, dane 22-24 Mj/Kg o cieple spalania 28 MJ/Kg, siarka max 0,1 %, popiół max 3%, spiekalność 0 RI, wilgotność max 15 %

Powierzchnia grzania około 115-120 m2.
Na jednej pompie do ogrzewania i CWU.
Termostaty na grzejnikach ustawione na 3.
Bez ogrzewania podłogowego.

Aktualne nastawy pieca:
Wlot dmuchawy, szczelina 1,5 cm
Wydajność dmuchawy 12%
Przerwa w podawaniu przy pracy 10 s - 60 s
Tryb podtrzymania 18 min
Wydajność dmuchawy w trybie podtrzymania 10%
Histereza 2'
Temp kotła 60'
Włożone 4 zawirowacze spalin.

Przy tych ustawieniach kopczyk za mały, praktycznie na równi z rantami retorty, może lekko ponad, Jak na zdjęciu, choć bywa też niżej. Piec pracuje dość długo aby osiągnąć temp. 60' (kilkanaście minut). Jak dla mnie bardzo duże zużycie paliwa - 150 kg na 5 dni gdzie temperatura otoczenia jest wysoka, kilkanaście stopni (13-16) Popiół w miarę.

Producent tego ekogroszku zaleca takie ustawienia :
Wydajność dmuchawy 25-35% (w moim można ustawić max 25%)
Przerwa w podawaniu przy pracy 15 s - 45-55 s (pracy podawania 10 s nie można u mnie regulować).
Tryb podtrzymania 10 min
Wydajność dmuchawy w trybie podtrzymania 30%
Histereza 2'
Temp kotła 56' (u mnie minimum to 60').

Jakie ustawienia dobrać?

P.s. dodam tylko, że piec nowy. Pracuje dopiero 5 dni.

I wszystko gra.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 17 godzin temu #12501 przez SERWIS1
Treść
Witam

Czy ekogroszek, który posiadasz ma lekko brązowy kolor?

Czy osoba sugerująca nastawy zapytała jaki typ wentylatora oraz jaki podajnik jest zastosowany w kotle?

Paliwo o takiej kaloryczności to na 99% "czeski ekogroszek" więc musisz ustawić kaloryczność paliwa na 19 MJ - sterownik zmodyfikuje parametry pod ten węgiel. Pozostałych parametrów nie zmieniaj tylko poobserwuj pracę kotła przez kilka dni.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 13 godzin temu #12505 przez lucu
Treść
Ekogroszek zakupiony w:
dobry-ekogroszek.pl/
Ekogroszek OGIEŃ, niby o parametrach jakie podałem.

Nie ma brązowego koloru, normalnie jest czarny, bardzo suchy.

Nikt nie pytał o parametry pieca. Po zakupie przyszedł mail z sugerowanymi nastawami.

Jak rozumiem i tak mam zmienić na 19 MJ/kg i patrzeć co się dzieje tak?

I wszystko gra.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 12 godzin temu #12509 przez SERWIS1
Treść
Witam

Dlatego spytałem czy ktoś pytał o wentylator i układ podawania, ponieważ na rynku kotłów występują różne rozwiązania z różnymi wentylatorami i podajnikami. Oprogramowanie kotła jest ściśle dopasowane do urządzenia.

Dopasowanie standardowych ustawień bez znajomości układu można porównać do losowania liczb w lotto - niektórzy wygrywają.

Warto zapytać dostawcy (tak z ciekawości) skąd jest sprowadzany ten węgiel z Polski to on raczej nie jest.

Ustaw parametry według moich sugestii i dalej będziemy coś ewentualnie korygować po obserwacji sytuacji.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 11 godzin temu #12510 przez lucu
Treść
Piec ustawiony dokładnie według sugestii.

Za dwa dni napiszę jak wygląda sytuacja.

Co do samego węgla udało mi się uzyskać następujące informacje:
Ogień z Sibugola to młody węgiel kamienny z Syberii, pozyskiwany metodą odkrywkową. Jest matowy i dosyć miękki.

Faktycznie na forach można wyczytać, że są problemy z jego kalorycznością.

Ech, widać każdy musi przez to przejść.

Tak czy siak do zobaczenia za dwa dni.

I wszystko gra.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 4 tygodni temu #12529 przez lucu
Treść
Witam ponownie.
Otóż sprawa wygląda tak.
Kocioł po zmianie ustawień na Ekogroszek 19 MJ/Kg faktycznie ma mniejsze spalanie - ale rewelacja to to też nie jest. Ciężko mi to ocenić ale wydaje mi się, że przez 48 godzin spalił coś około 1 worka - czyli 25 Kg. Proszę zobaczyć na załączone zdjęcie podajnika. (zużycie.jpg).




Dodam, że mrozów nie ma żadnych, jest kilkanaście stopni na plusie.

Popiołu jest więcej niż było, wcześniej to był pyłek. (zdjęcie popiol.jpg)



Załączam też fotki palnika :
- pracy w podtrzymaniu (w podtrzymaniu.jpg)


- praca aktywna (praca.jpg)


- zdjęcie sterownika (sterownik.jpg)


- zdjęcie otwarcia dmuchawy (dmuchawa.jpg)


Czy mamy jeszcze jakieś sugestie w zmianie ustawień ?


Napiszę jeszcze jakie ustawienia zaproponował mi producent tego ekogroszku, po wysłaniu mu wiadomości, że spala bardzo dużo i daje mało ciepła.

Dzien dobry


Jeśli kocioł pracuje w trybie 2 stanowym to proponuję przy poniższych ustawieniach czas podawania/przerwa podawania -10/60 dodać mocniejszy nadmuch w okolicy 45-50% i potem jeśli będzie niedopalał podnosić nadmuch a jeśli będą spieki obniżał nadmuch każdorazowo po 1-2%

Jeśli pracuje wtrybie HT Logic to pozostaje korekta wydajnością dmuchawy w taki sam sposób jak wyżej czyli 1-2% w górę lub w dół zależnie od tego co się dzieje z opałem

Pozdrawiam,
Aleksander M.
CENTRUM OPAŁOWE
Dobry-Ekogroszek.pl - Sibugol


I wszystko gra.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 4 tygodni temu #12532 przez lucu
Treść
Alo, Alo proszę o odpowiedź.

I wszystko gra.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 tygodni temu #12536 przez SERWIS1
Treść
Witam

Ilość spalanego paliwa jest uzależniona od ilości ciepła odbieranego przez budynek. Nawet latem przy 30 stopniach C jak włączysz ogrzewanie to kocioł będzie spalał duże ilości paliwa. Ograniczenie spalania realizujesz poprzez ograniczanie ciepła w pomieszczeniach poprzez zastosowanie termostatów pokojowych itp.

W popielniku masz popiół więc energii z niego nie uzyskasz. Możesz delikatnie zmniejszyć nadmuch (o kilka %).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 tygodni temu #12540 przez lucu
Treść
Ograniczenie ciepła w pomieszczeniach jest zastosowane - wartości w całym domu są ustawione na 3 na wszystkich termostatach, temp. w domu to około 21-23 'C. Na zewnątrz 16-19'C, budynek ocieplany.

Martwię się co będzie gdy na zewnątrz będzie -15'C - co piec będzie palił 100Kg dziennie ?

Rozumiem, że w wielkim stopniu zależy to od zastosowanego paliwa, mam zamiar kupić inne i przetestować.

Aktualnie zmieniłem wydajność dmuchawy do 10% (było 12%) - zobaczymy po paru dniach co sie będzie działo.

Popiół w popielniku zostawiony był celowo aby zrobić odpowiednie zdjęcie i do celów testowych oraz wszelkich sugestii.

I wszystko gra.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 tygodni temu #12541 przez lucu
Treść
Interesuje mnie też informacja, czy "kopczyk" - oceniając po zdjęciach jest taki jaki powinien być, czy wszystko jest ok ?

I wszystko gra.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.