Red Eko Duo 17 system otwarty czy zamknięty

9 miesiąc 3 tygodni temu #12313 przez slonikdendi
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Witam serdecznie. Posiadam kocioł Red Eko Duo 17 kw sterownik HT-tronic 520 z czujnikiem pogodowym i od 8 lat palę ekogroszkiem. Zaznaczam, że kocioł zainstalowany jest na wymienniku płytowym i pracuje w systemie otwartym. Zainstalowany jest także zawór mieszający 4 drogowy.
Moje pytanie brzmi następująco czy ten kocioł może pracować w systemie zamkniętym zabezpieczonym naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa? Pytam bo chciałbym zrezygnować z jednej pompy C.O. No i na tym wymienniku płytowym są straty ciepła. Proszę o pomoc
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #12317 przez SERWIS1
Treść
Witam

Zgodnie z obowiązującym prawek kocioł posiadający ruszt stały (ruszt do spalania węgla drewna lub węgla) należy zabezpieczyć poprzez układ awaryjnego schładzania. w przypadku, gdy kocioł jest już zamontowany możesz zastosować zawór dopustowo-upustowy (np. SYR 5067 lub Regulus DBV1). Ważną kwestią dotyczącą zabezpieczenia kotła jest dostęp do ujęcia wody z wodociągu - zabronione jest podłączenie układu schładzającego poprzez hydrofor (brak prądu to brak wody do schładzania).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #12328 przez Patrol
Treść
Witam,
jakie masz straty?
a ten 4d co zasila?

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #12329 przez slonikdendi
Treść
Witam co do 4d to nim steruje system pogodowy i do tego można ustawić - 0 0 +0 temp. jaką chcemy aby zawór mieszający puszczał między kotłem a wymiennikiem po stronie otwartej.
Jeśli chodzi o wymiennik to chyba go za słabo wyługowałem kwasem i jest różnica temp. A w tym wypadku tak się dzieje. Dlatego chciałem to przerobić ale kocioł jest produkcji 2010 r. i chyba sobie odpuszczę bo mogę sobie zaszkodzić.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 2 tygodni temu #12334 przez Patrol
Treść
Sam wymiennik jest wystarczającą ochroną powrotu, chyba że jego moc jest źle dobrana, więc ten 4d mógłby wylecieć. Ja mam po stronie pierwotnej tylko kocioł i bezpośrednio z niego ładowany jest zasobnik cwu. Po stronie wtórnej/obieg zamknięty/ dałem za wymiennikiem zawor 3d na grzejniki i podłogowkę. Pompka po stronie pierwotnej leci na I biegu. Po czyszczeniu wymiennika miałeś jakąś różnicę ?- mój ma 6sezonow za sobą, ale temp. ładnie się rozkładają, więc go nie tykalem jeszcze