Heiztechnik - Producent kotłów

Ht tronic 700 sensor Pomoc w ustawieniach

10 miesiąc 3 tygodni temu #12254 przez Fabian
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Witam wszystkich .Jestem tu nowy więc proszę o wyrazumiałość.
Czy ktoś mógł by mi podać jakie ma ustawienie w swoim kotle ,kocioł posiadam Q Eko GL 15kw sterownik ht tronic 700 sensor -proszę o ustawienia jakie macie w swoich kotłach dmuchawa ,czasy podtrzymania ,podawania groszku itp

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 3 tygodni temu #12255 przez SERWIS1
Treść
Witam

Czy masz jakiś problem?
Opisz co się dzieje a postaram się pomóc.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 2 tygodni temu - 10 miesiąc 2 tygodni temu #12256 przez Fabian
Treść
Witam ,zastanawia mnie temperatura podajnika około 45st częstośc podawania paliwa 60sek ,dmuchawa 12% ,czas podawania w podtrzymaniu 30min ,jak zmiejszam czas podawania żeby kopczyk był wyżej to nie dopala i spadają czrne węgle i w wyniku nie dopalania pojawia się smoła .Tak jak w tej chwili dopala się dobrze popiół elegancki.Co mógł bym jeszcze z tym zrobić ,rury ocieplone ekogroszzek 26 kalorycznosć ,w zimie nie mogę powiedzieć jaka temp podajnika ponieważ jest to pierwszy sezon na tym kotle ,oczywiście grzejemy teraz CWU .Temp na kotle 70st po nabiciu podbija około 5st.Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 1 tydzień temu #12258 przez Markus
Treść

Fabian napisał: ... czas podawania w podtrzymaniu 30min ,jak zmiejszam czas podawania żeby kopczyk był wyżej to nie dopala i spadają czrne węgle i w wyniku nie dopalania pojawia się smoła .

Witam, wprawdzie nie mam takiego kotła jak Ty (mam na pellet) ale coś chyba źle spisales z ustawień kotła. 30 minut nie może wynosić czas podawania. I druga sprawa, jak zmniejszysz czas podawania, to kopczyk będzie coraz mniejszy, co będzie oznaczało że płomień będzie schodził za nisko a i temperatura podajnika będzie rosła.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 1 tydzień temu #12259 przez Fabian
Treść
Tak tak ,źle zprecyzowałem podtrzymanie 30min czas podawania 10sek

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 4 dni temu #12261 przez SERWIS1
Treść
Witam

W okresie letnim regulacji ilości paliwa na palniku należy dokonywać wyłącznie parametrem przerwa podawania w podtrzymaniu - ustawienie na 30 min jest optymalne.

Problem z niedopalaniem może być związany z brakiem powietrza do spalania - przysłona na dmuchawie powinna być otwarta na około 1,5 cm. Sprawdź czy kanał napowietrzający kotłownię jest drożny.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.