Dzień dobry.
Od jakichś 3 lat jestem użytkownikiem kotła na ekogroszek q eko duo. Nie miałem z nim większych problemów, jednak ostatnio gdy przełączyłem go na pracę letnią w menu CWU kocioł nagrzewa się 10 stopni więcej niż ustawiona temperatura a na retorcie, która jest obrotowa robi się lej, wgłębienie zamiast kpoca ekogroszku.
Poproszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu,

Z poważaniem
Paweł

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 2 tygodni temu #12252 przez SERWIS1
Treść
Witam

Podczas nagrzewania CWU występuje nagłe wyłączenie odbioru ciepła i moc generowana z palnika jest przekazywana do wody w kotle - stąd podbicie temperatury powyżej nastawy.
Druga sprawą jest wypalanie się paliwa z paleniska - sprawdź jak jest ustawiona przysłona na dmuchawie (powinna być otwarta na 1-2 cm max). Zbyt duża ilość powietrza w podtrzymaniu wpływa również na spalanie paliwa i podnoszenie temperatury na kotle.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 2 tygodni temu #12253 przez Dogi2304
Treść
Dziękuje bardzo za odpowiedź.
Kocioł mam ustawiony na 60 stopni a teraz podszedł do 73...chyba jednak trochę dużo
Przesłonę wentylatora przymknąłem do 1 cm zobaczymy jak będzie.
Pozwolę się odezwać za parę dni - zobaczę czy zmniejszenie powietrza pomoże.

Pozdrawiam
Paweł D